我公司有plc(松下FP0-C16T)一自動運行就紅燈閃亮報警,鏈接電腦系統信息提示運算錯誤,不知為何,程序也用同樣的設備程序覆蓋過!請大俠們賜教 |
---|---|
|
e_newboy
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 這個程序是你自己寫的吧 可沒有參照FP指令手冊編程哦 你這個程序有3個錯誤 1,目標位置需要使用F1 DMV指令占2個字節 2,通道號是K0,K1 不是H0,H1 3,需要填K0到表格結束地址 可以使用向導創建,如上圖 [ 此帖被e_newboy在2011-04-27 11:23重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|