如下情況能否達成?

1)急停后,PLC不斷電,只是清除所有非斷電保護區里的數據
2)急停解除,按下復位按鈕,PLC從STOP進入到RUN狀態

也就是說如何能在不實際斷電的情況下,用指令模擬斷電后再起電,以達到初始化的目的??

我用的FX3G系列。感謝!
lankus44
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 108 點
下載積分: 594 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-04-20
最后登錄: 2012-08-04
查看lankus44的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 14:18
感謝樓上指正!

急停時,外部運動控制電源(全部為直流)都已切斷,PLC此時只是記錄和顯示該急停狀態。
我只要將PLC初始化,復電時就可以保證安全了

請問什么是鑰匙轉換?我想通過1-2個指令觸發RUN-STOP-RUN這個過程,這樣可行嗎?

RST, MOV指令清除也行,但好像沒有RUN-STOP-RUN來得直接和徹底,或者還有其他初始化PLC的方法?

lankus44
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 108 點
下載積分: 594 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-04-20
最后登錄: 2012-08-04
查看lankus44的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-26 17:43
居然沒想到“運行端子輸入”就是RUN端子輸入!!看書不求甚解的惡果,哈哈

感謝hxl202319 大哥! 又學到一手

主站蜘蛛池模板: 中文日产国产精品久久| 在线综合网| 91尤物国产尤物福利在线| 在线91精品亚洲网站精品成人| 成人免费观看黄a大片夜月| 黄色一级性生活视频| 欧美激情综合亚洲一二区| 一级片在线免费播放| 成人在线视频免费看| 欧美精品一区二区三区四区| 国产精品亚洲四区在线观看| 国产一二三区在线| 欧洲第一区第二区第三区| 亚洲欧洲日韩另类自拍| 亚洲欧美日韩中文字幕在线| 国产亚洲精品第一区在线观看 | 白丝啪啪| 日韩经典视频| 一级毛片不卡免费看老司机| 日本精品久久久免费高清| 免费观看性欧美一级| 国产精品情人露脸在线观看| 国产精品亚洲综合一区| 天天狠狠色噜噜| www精品| 毛片免费观看的视频在线| 无码一区二区三区视频| 亚洲欧洲视频| 欧美黄www免费| 国产亚洲一区在线| 国产精品免费看久久久香蕉| 黄色在线免费播放| 久久综合丁香激情久久| 亚洲一区二区三区日本久久九| 久久精品综合一区二区三区| 色综合久久丁香婷婷| 国产在线观看高清不卡| 国产精品区一区二区免费| 国语一区| 国产精品久久亚洲不卡4k岛国| 91全国探花精品正在播放|