單位里要改一設備,需要正輸入的。但是把這個FX1N-24MR-001裝上卻無法輸入,試用負輸入可以。試用別的型號都可以,比如FX1S-16MR,FX2N-128MR.難道FX1N系列的只能用負輸入嗎,請高手幫下。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-22
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 21:02
不知道你所說的正負輸入是什么意思,輸入有三種類型的,源集輸入,漏集輸入,還有兩者都可以
樓主留言:
正負輸入是說輸入點X0-X15的輸入,也就是用PLC的COM端輸入。它是負的,我要用外接24V電源改為正輸入,因為改的設備檢測都是正輸出,不知這樣說能說清楚嗎

主站蜘蛛池模板: 在线免费观看黄视频| 免费在线黄色网址| 国产乱淫视频| www.看片| 在线免费观看视频黄| 美国人和动物xxx| 口国产成人高清在线播放| 一道本色| 在线视频观看亚洲| 国产福利91| 国产末成年女噜噜片| 在线播放亚洲精品富二代91| 亚洲欧美中文字幕高清在线一| 国产特黄一级片| 国产成人精品免费视频大全可播放的 | 国产一在线| 68久久久久欧美精品观看| 欧美性猛交| 26uuu精品一区二区| 中文精品爱久久久国产| 国内在线视频| 黄色a三级三级三级免费看| 久久这里精品青草免费| 91福利国产在线在线播放| 亚洲一区二区三区精品影院| 国产一级二级三级在线观看| 福利一区国产| 精品在线观看免费| 亚洲午夜精品一级在线| 日韩精品一区二区三区中文3d| 欧美日韩在线观看精品| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 国产一区二区三区免费| 亚洲高清日韩精品第一区| 久久久久久免费一区二区三区| 有色影院| 欧美综合激情网| 香蕉视频性| 国产99在线播放免费| 欧美大片天天免费看视频| 妖精视频永久在线入口|