圖片:
按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無

論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣?
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-29 13:14
圖片:
引用
引用第1樓zyfzxh于2008-02-29 12:26發表的  :
你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的

我是做電控柜的,做完柜子調試,只需看接觸器是否動作,NR2型熱繼電器上STOP就是在沒有馬達

時,手動讓他過載用的。至于REST按鈕也按過的,總之操作上是沒有問題的,元器件也是好的,可能

是原理上有問題,但是我說不上,請高手們能從原理上分析。后來把熱繼電器換到停止按鈕后面功能

就實現了。
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-01 18:53
引用
引用第4樓雪花飄飄于2008-02-29 14:39發表的  :
那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)

   

按照我的第二張圖接能起到手動過載的作用
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-03-01 18:56
引用
引用第5樓yangjunhua于2008-02-29 15:16發表的  :
我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.

按下stop后,接觸器始終斷開,正反轉指示燈一直亮著
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-03-01 19:32
我想是否存在觸點競爭的問題
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-03-05 13:21
引用
引用第13樓ajan于2008-03-04 15:38發表的  :
按下NR2的停止按鈕只斷開NC,對NO無影響,松開停止按鈕則NC復位。如第一圖,按下停止按鈕,正反轉指示仍亮,故障指示不亮。第二圖,正反轉指示不亮,故障指示還是應該不亮。

如需動作測試,揭開活動蓋,用螺絲刀按動TEST按鈕,NC觸頭斷開,NO觸頭閉合,指示窗能看到黃色標志露出,如為露出則為自動復位狀態。第一圖,按下TEST按鈕,正反轉指示亮故障指示亮,第二圖,按下TEST鈕,正反轉指示不亮,故障指示亮。

TEST按鈕才是測試用的。

多謝ajan,仔細研究了我的問題,你說的太對了,我當時發貼時出了錯把STOP當TEST了,但是我操時

是用的TEST,第一圖按正轉或反轉后,按下TEST按鈕,正或反轉指示還亮,故障指示不亮,即正反

轉的接觸器不斷開。第二圖時就達到了預想的效果了。即正或反轉指示滅,故障指示亮

主站蜘蛛池模板: 免费看国产一级片| 中文字幕亚洲第一| 国产成人免费高清在线观看| 99精品国内不卡在线观看| 欧美高清一区二区三| 亚洲色图图片| www草逼| 日韩一区二区免费视频| 亚洲精品亚洲人成在线观看麻豆 | 色成人综合| 自偷自偷自亚洲首页精品| 久久亚洲成人| 日韩毛片欧美一级国产毛片| 在线精品欧美日韩| 免费一级在线观看| 欧洲女人性开放免费网站| 国产高清黄色| 美女色影院| 黄色永久免费| 99久久免费国内精品| 国产五月婷婷| 精品久久久久久国产| 欧美日韩一区二区三区色综合 | 中文偷拍视频在线观看| 成人中文字幕一区二区三区| 免费的黄色片视频| 欧美一级aa天码毛片| 国产1区| 国产91香蕉视频| 国产永久在线| 国产亚洲精品午夜一区| 国产免费片| 国产伦精品一区二区三区视频小说| 香蕉视频国产精品人| 粉嫩极品国产在线播放| 黄色三级在线播放| 黄色毛片国产| 特级欧美| 国产精品秦先生手机在线| 制服丝袜中文字幕在线| 视频一区二区在线观看|