detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() ![]() 今天修一臺數控設備時遇到一個問題(是GE—FANUC系統),感覺有點困惑 該機床應用了多個壓力傳感器,傳感器信號經模數轉換后送plc輸入端口。(注:PLC輸入狀態由于其他因素無法監控) 維修中,檢查傳感器模擬量信號時,發現在壓力有明顯變化時(由4MP變?MP),模擬電壓卻沒有變化 我分別對A+/A-和A+/SHIELD端子測量,兩組測量結果都一樣,均為11.4V, 將傳感器的A+線路與A/D轉換板脫開,量得傳感器側A+與SHIELD為11.4V 與其他傳感器互換,現象同樣,就是數據絕對值有一點差異 將傳感器的插頭整體脫開,量得傳感器連接線路上A+與SHIELD為0V,應可排除線路短路因素 驗證給傳感器供電的24VDC,電壓值為23.9V,完全正常 將其他設備拆來的傳感器試驗,現象也是如此,壓力有明顯變化時(由4MP變?MP),模擬電壓卻沒有變化 ![]() ![]() 同行若有同類經驗,還請不吝賜教 感激不勝 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
回復1樓 雖然我懷疑你的判斷,在圖紙上我只看到有0~10vdc的標識,沒有4_20mA標識 在此仍要說聲:感謝! 恭候其他同行與援手解惑 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
感謝3/4/5樓,傳感器量程為0~600PSI,實際工作壓力為400PSI。 我未能量出有電壓變化。傳感器型號為GP:50 260 Y63C 期待更多支持 謝謝 |
---|---|
|