99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

許文海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 215 點
下載積分: 555 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-11-25
最后登錄: 2019-04-22
查看許文海的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-04 09:58
根據運行時間的長短控制電機起停,時間長的先停止,時間短的先啟動。誰有比較好的方法,和例程
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6820 個
工控威望: 38424 點
下載積分: 12981 分
在線時間: 9760(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-09-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-06 09:56
問題的難點應該是確定電機的運行時間。

但是不清楚樓主要的是單次運行時間還是累計運行時間?
依據我的個人看法:采取采集系統時間,并做減法。這樣就得到了單次運行時間。如果哦需要累積,那么只需要將每個單次運行時間做一個累加就可以了。
在西門子,三菱高版本的PLC中,都帶有了硬件時鐘,應該玩起來并不是一件麻煩事情,但是如“富士的SPB系列中不帶時鐘”的系列,那就異常痛苦了,靠多個定時器或計數器,程序會變得復雜不堪,因此只能將SPB升級為SX編程模式,通過D300Win中的軟時鐘來編輯。

時間累計完畢后,那么根據時間長短做比較就可以了。

但是有一點還是需要考慮到,即電機長時間運行,如果超過了數值能表達的最大數,那么長時間運行的電機反倒成了短時間運行的電機,因此不得不需要做相應考慮,這也是最難得部分。

因此,樓主可以依據需要操控的工藝類型來選擇合適的控制方案。

如果使用ST編程方式,那么描述此類算法應該是可以得心應手的。

以上!

Good Luck!

主站蜘蛛池模板: 国产精选在线| 黄色一级黄色片| 欧美一区二区三区不卡视频| 一区二区在线视频观看| 风流慈禧一级毛片在线播放| 欧美一级毛片免费看| 国产剧情一区二区三区| 婷婷久久久五月综合色| 国产精品一区伦免视频播放| 欧美成人亚洲国产精品| 亚洲国产精品婷婷久久久久| 999jjj在线播放| 久久成| 中文字幕在线播放不卡| 在线黄色小视频| 免费一级特黄欧美大片久久网| 国产午夜永久福利视频在线观看| 经典三级一区二区三区视频| 精品国产欧美一区二区最新| 国产成人精品久久二区二区| 久久精品99| 妞干网在线免费视频| 色男人的天堂| 亚洲国产精品嫩草影院久久| 在线欧美精品一区二区三区| 999热成人精品国产免| 二区三区视频| 久久久久久亚洲精品不卡| 日本一级做人免费视频| 中文在线 | 中文| 午夜老司机永久免费看片| 亚洲视频精品在线| 成人免费视频在线看| 极品色综合| 色偷偷影院| 免费看一级黄色片| 欧美一级特毛片| 国内精自品线一区91| 国产一级淫片a免费播放口之| 国产伊人久久| 国产成人剧情|