我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-30 08:35
為了安全,控制回路的220V最好用380變220的隔離變壓器。

主站蜘蛛池模板: 欧美在线a级高清| 成人国产在线观看| 性感一级毛片| 丁香婷婷亚洲六月综合色| 欧美一区二区放荡人妇| 亚洲日本人成中文字幕| 久久久性视频| 午夜精品福利在线| 伊人影院99| 欧美激情一级毛片在| 国产素人在线观看| 黄色一级片播放| baoyu在线观看地址| 国产婷婷色综合成人精品 | 亚洲精品第一页中文字幕| 欧美啪啪一级毛片| 国产网址在线观看| 国产精品玩偶在线观看| 淫婷婷| 超级乱淫片67194免费看| 国产亚洲综合成人91精品| 欧美成人一区二区三区不卡视频| 亚洲国产第一区二区香蕉| 66j8免费视频| 一区不卡视频| 人人草在线视频| 久久日本精品国产精品白| 日韩一级免费视频| 中国一级特黄视频| 亚洲欧美久久久久久久久久爽网站| 成年男女男精品免费视频网站| 欧美一级永久免费毛片在线| 国内三级视频| 国产一级特黄a大片免费| 国产乱辈通伦影片在线播放亚洲| 视频在线一区二区三区| 真实国产乱子伦对白视频37p| 麻豆传煤入口1.5| 黄色影| 美国毛片亚洲社区在线观看| 深夜免费福利视频在线播放|