我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-14 08:17
1、你說兩套一樣的設備,一套跳一套不跳,那么我們有理由說你的總線漏電保護開關是好的。
2、漏電保護開關是好的,你柜內開關不會出現什么問題也沒跳,那么不是你柜內短路。
3、我們只能說你柜內產生漏電,是由于接線不規范造成的漏電,還是你的某個器件有問題漏電?希望樓主仔細查看一下

主站蜘蛛池模板: 国产免费私拍一区二区三区| 青青青伊人| 婷婷激情狠狠综合五月| 久久精品国产精品亚洲红杏| 亚洲精品国产综合99久久一区| 九九热视频在线观看| 手机看片1024欧美一级| 免费一看一级欧美| 国产人成免费视频| 国产精品免费拍拍1000部| 嫩模被xxxx视频在线观看| 国产精品欧美在线| 就去色综合| 日韩精品观看| 亚洲精品综合一区二区| 91福利国产在线观看网站| 久久精品视频16| 日韩欧美区| 亚洲毛片在线看| 在线观看国产精品一区| 免费欧美黄色片| 欧美色视频免费高清播放| 国产日本高清| 国产视频成人| 国产福利片在线 易阳| 真实偷清晰对白在线视频| 综合欧美日韩| 91精品久久一区二区三区| 高清影院|精品秒播3| 国产午夜精品福利久久| 久久精品国产精品亚洲精品| 妞干在线| 免费特级黄毛片在线成人观看| 午夜影院啪啪| 亚洲 欧美 精品| 亚洲国产福利| 亚洲精品久久久久午夜| 亚洲精品国产综合一线久久| 亚洲热图| 亚洲国产精| 亚洲成人国产|