樓主  發表于: 2011-05-14 20:04
我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
carltybh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看carltybh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 15:29
總漏電開關換成三相四線的就不會跳閘了

主站蜘蛛池模板: 国产精品第二页在线播放| 色婷综合| 日韩有码在线播放| 免费一级网站免费| 国产欧美在线亚洲一区刘亦菲| 91久久香蕉国产线看| 久操网址| 日本亚洲一区二区三区| 最新亚洲精品| 三级免费毛片| 日本高清黄色| 老司机深夜影院入口aaaa| 免费看一级黄色| 国内精品自在自线视频香蕉| 性黄色片| 黄色大片一级片| h国产| 成人亚洲视频在线观看| 麻豆传媒在线网站| 色综合久久久久久中文网| 1769视频在线| 一级女性全黄生活片免费| 日本中文字幕精品理论在线| 亚州第一视频| 成熟自由日本语热亚洲人| 欧美日韩亚洲一区二区精品| 国产女主播在线| 国产美女无遮挡免费视频| 涩涩www在线观看免费高清| 91久久精品国产免费一区| 国产不卡视频在线观看| 国产欧美日韩精品第二区| 久久 91| 久久精品免看国产成| 毛片视| 免费国产片| 欧美日韩视频二区三区| 色老头福利视频在线观看| 五月天婷婷久久| 成人做爰全过程免费的叫床看视频| 欧美末成年videos丨|