我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-16
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 21:36
如果零線沒有接入漏電開關,而你兩相開關又是使用零線的有電流從零線通過,那當然就會跳了!

主站蜘蛛池模板: 韩日精品在线| 国产三级精品在线观看| 国产九色在线播放| 三级午夜宅宅伦不卡在线| qyule极品视频在线一区| 日韩美女一级毛片| 成人性生活视频| 欧美抠逼| 国产欧美在线观看视频| 黄+在线播放| sese综合| 国产欧美日韩综合精品二区 | 国产入口在线观看| 日本伊人色| 亚洲色图另类| 中文字幕黄色片| 国产专区91| 国产精品成人在线| 黄色的视频免费观看| 丁香六月婷婷| 国产亚洲日本| 久久精品在线免费观看| 色优久久| 亚洲b| 亚洲一区欧美二区| 999香蕉视频| 一级人与动毛片免费播放| 日本高清动作片www网站免费| 亚洲一级色| 亚洲视频在线免费| 成人毛片网| 色综合久久丁香婷婷| 国产精品亚洲片在线不卡| 黄网在线观看免费| 最新内地三级在线观看| 992tv国产精品福利在线| 高清配种视频xxxxx| 国产精品欧美亚洲韩国日本久久 | 自拍网在线| 免费观看日批视频| 免费国产黄色片|