一般認為輸入刷新+用戶程序執行+輸出刷新的時間就是掃描周期。但有個問題:

比如一段程序,執行到中間一個定時器,這個定時器定時10S,那PLC執行完這段程序不超過10S了嗎,掃描周期大于10S?如果不是怎么理解掃描周期呢?

多謝!這個是新手很難真正理解的一個問題,希望大家給解答下,謝謝!

這個掃描周期是非常難以理解的一個東東,特別是用戶程序執行這個時間怎么理解成為理解掃描周期有關鍵,根據查到的資料和大家的回答,是否可以這樣理解?

用戶程序執行
的時間,和程序的長短以及每條指令的復雜程序有關系,和程序的執行時間無關,可以看作是解釋每條指令時間的總和。
不知這樣理解正確不?剛接觸時一直認為掃描周期是程序所有動作完成的時間。
[ 此帖被xiaofeiai在2011-05-20 16:19重新編輯 ]
向陽鋁材公司
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看向陽鋁材公司的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-19 00:46
根據三棱FX2N手冊,一般指冷執行時間都在0.1微秒以下.個別指令執行時間0.3微秒.也就是說,有一個1000步的程序,掃描一次大約只有1毫秒,而PLC的CPU在不擴展的情況下只能裝8000步的程序,描掃一次只不過8毫秒左右,

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品色综合久久久| 特别福利视频在线观看| 曰批全过程免费动态图| 欧美成人禁片在线观看网址| 看最刺激的欧美毛片| 大杳焦伊人久久综合热| 久久九九国产精品怡红院| 香蕉视频网站| 1000部末满18在线观看黄 | 久久综合九色综合97手机观看| 中文字幕卡二和卡三的视频| 久久久精品久久久久久| 毛片大全免费| 成人一级片在线观看| 欧美大片一区| 国产大片一区| 国产精品成人va| 黄色午夜| 12306播播影视播播影院午夜| 国产麻豆网站| 久久99精品国产99久久| 动漫精品专区一区二区三区不卡| 你懂的成人| 欧美亚洲国产精品久久久久| 国产成人精品日本亚洲语音1| 香蕉性视频| 婷婷亚洲五月色综合| 丁香午夜婷婷| 国产精品久久在线观看| 亚洲97| 人人澡人人澡碰人人看软件| 日本一级特黄毛片免费视频9| 乱人伦99久久| 欧美日本一区二区| 国产www| 国产成人a一区二区| 福利一二三区| 99久9在线视频| 99久久精品国产综合一区| 国产成人精品一区二区视频| 国产乱码精品一区二区三区网页版 |