請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-26 12:47
棕線接+24V  藍線接COM ,黑線接X00 (NPN型)

主站蜘蛛池模板: 国产91青青成人a在线| 在线黄色网| 看黄免费在线| 丁香六月欧美| 久青草青综合在线视频| 亚洲福利视频在线| 91视频国产免费| 久久精品国产99国产| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 免费观看一级欧美大| 国产在线一区在线视频| 高清免费毛片| 91视频免费观看| 国产日韩综合| 久久久精品免费热线观看| 色性综合| 亚洲欧美成人永久第一网站| aaa毛片免费观看| 久久免费毛片| 日韩专区在线| 亚洲一级黄色片| 成人亚洲天堂| 免费色片| 欧美精品久久久久久久久大尺度| 狼人青草久久网尹人| 亚洲精品福利| 在线播放精品| 91网站在线免费观看| 一级特黄色| 久久国产精品视频一区 | 亚洲美女福利视频在线| 一级女性全黄久久生活片| 日本二区免费一片黄2019| 亚洲网址| 在线观看国产| 成人毛片18岁女人毛片免费看| 国产伦理播放一区二区| 制服丝袜第一页在线观看| 超碰免费公开| 精品无人区一区二区三区| 91在线区啪国自产网页|