我想請教大家一個關于PID設定值的問題具體如下
我設計了一個溫差控制程序,有兩個溫度傳感器探測一冰水池的送水溫度和回水溫度,通過模擬量輸出模塊控制變頻器的頻率來控制其溫差應在4.5-5.0之間,我想用溫差(4.5-5.0)作為PID的變量PV,其值得范圍按正常分析應很小例如為0.01-0.1之間的某一值,假設溫控器的取值范圍為0-100度那么PID的設定值我設為0.047(想設為4.7度),經PID運算后輸出值應該是0.0-1.0之間還是0.00-0.1之間呢?這是關鍵問題假如輸出值在0.00-0.1之間那么送到模擬量輸出模塊的數字應很小及輸出頻率很低,如果這樣的話我能不能把0.00-0.1的實數乘以10后作為輸出值來控制,




cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6814 個
工控威望: 38418 點
下載積分: 11131 分
在線時間: 9710(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 08:14
引用
引用第1樓睿智plc于2011-07-24 07:43發表的  :
怎么沒人幫俺解釋這個問題


因為你連基本的機型都沒有說。

S7-300的PID功能塊的輸出介于0.0~1.0 之間。你可以在對PID的輸出進行轉換,必須,FC106的線性轉換輸出……

主站蜘蛛池模板: 在线看片网址| 夜夜夜精品视频免费| 久久中文字幕网站篠田优| 国产91长腿美女在线观看| 国产91在线|亚洲| 亚洲精品欧美日本中文字幕| 中国黄色网址| 国产一二区视频| 精品亚洲午夜久久久久| 青青在线国产| 99在线观看视频免费精品9| 亚洲美色综合天天久久综合精品| 国产福利视频一区二区三区| 国产精品麻豆视频| 亚洲国产综合在线| 日本高清二区| 男女性黄色| 国产精品一级毛片不收费| 国产精品久久成人影院| 亚洲福利视频网| 大杳蕉伊人狼人久久一本线| 色 在线播放| 国产成人91| 银杏视频影院在线看| 精品国产欧美另类一区| 亚洲天堂h| 久久久久久久99精品免费观看| 成人黄色在线网站| 国产一区二区三区四| 国产精品任我爽爆在线播放66| 国产成人小视频| 久久亚洲人成国产精品| 亚洲欧美久久一区二区| 久久青青热| 日本 wwwwwxxxxx| 亚洲精品tv| 欧美三级视频| 国产欧美精品国产国产专区| 瑟瑟网站在线观看| 国产污污| 免费国产免费福利视频|