情況介紹:PLC型號臺達DVP40EH00T2
輸出點介紹:Y000脈沖串輸出  Y001伺服正轉信號 Y002伺服反轉信號 Y003自動指示燈
故障說明:當PLC上電后工作時偶爾出現Y003輸出的自動指示燈閃爍現象,閃爍同時Y000輸出脈沖中斷。
此種現象上午出現較少只有到下午或者是晚上時出現此現象較多。
另外PLCY003指示燈并不閃爍。萬用表測量Y003輸出對電源端電壓伴隨著自動指示燈閃爍時有時無。
本人判定為PLC輸出Y000---Y003內部公共接點接觸不良引起的。
請教各位還有其它原因導致此種現象嗎?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21678 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-08-25
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-31 09:17
要是接觸不良的話,上午出現的少,下午或晚上出現的多,實在是沒有道理,樓主可以看看是不是瞬間低電壓造成的,也有可能是溫度過高造成PLC運行不穩定,換一臺PLC試試看!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(雪花飄飄) 應該是溫度過高引起的接 ..

    主站蜘蛛池模板: 激情五月色综合婷婷大片| 国产精品一在线观看| 久久人人网| 1024cc香蕉在线观看免费| 日韩一级一片| 在线黄色影院| 欧美扩阴| 国产乱弄免费视频观看| 黄色影院在线观看| 国产成人精品2021欧美日韩| 日韩精品一区二区三区小说| 一级骚片超级骚在线观看| 上海一级毛片| 日本黄色免费在线观看| 亚洲精品久久久久久下一站| 欧美一区二区在线观看视频| 国产成人免费片在线视频观看| 黄网站色网址| 1769视频在线观看国产| 国产日韩一区二区| 久久久久久免费视频| 日韩在线一区高清在线| 亚洲欧美精品久久| 8mav模特福利视频在线观看| 一级特黄国产高清毛片97看片 | 成人免费男女视频网站慢动作| 久久99精品久久久久久综合| 日日综合| 亚洲高清一区二区三区| 又黄又爽又猛午夜性色播在线播放| 一级一片免费视频播放| 久久中文字幕美谷朱里| 日本高清免费中文字幕不卡| 午夜一级毛片看看| 亚洲人成在线影院| 亚洲国产精品线观看不卡| 成年人网站在线观看免费| 免费一级a毛片在线播放视| 免费黄色毛片| 欧亚毛片| 青操在线|