99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

aierjet
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 727 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-10-14
最后登錄: 2019-08-13
查看aierjet的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-25 23:09
光柵尺是24V TTL信號 有 A、B、RI三路輸出信號 RI 是零位信號 用的是高速計數器C252   A、B、RI、三路信號分別接了 X0、 X1 、X2  。

光柵尺的行程是從-45mm到100mm

現在問題是斷電以后 PLC會保存斷電時的位移數據(如在位移-45mm的時候斷電)

在下一次上電前 光柵尺的實際位移出現變化(如實際位置在100mm的位置了),但是開機上電的時候

會將(-45mm)當成現在的位移  因為PLC保存的數據是(-45mm)。

這樣觸摸屏上顯示的數據就會出現錯誤 如果光柵尺上升 數據就會出現 從-45mm到-190mm的變化。

反正是每一次開機的時候的數據會以上一次斷電時的數據為基準 上升減小 下降增加

這就相當于 位移0 mm不穩定 是變化的 不知如何解決了

光柵尺的 零位信號線RI 接上和取掉對數據沒有影響  之前PLC程序中是 用RI零位信號來復位C252的不知道這樣用是否對  

如何理解這個零位信號 在PLC程序中如何用  

求大神幫幫忙看看如何解決  謝謝
新手駕駛f22
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 194 點
下載積分: 737 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-06
最后登錄: 2020-02-20
查看新手駕駛f22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-26 20:24
這個問題的確不太好解決,沒有氣壓位置不能保持,開機后肯定亂套.我看解決方法一個是用剎車法,條件得允許.另一個辦法是單獨給光柵尺和PLC用不間斷電源供電,隨時計量,好像后一種方法來的快些

主站蜘蛛池模板: 特黄aaaaaa久久片| 国产亚洲一区二区三区在线观看 | 宅男69免费永久网站| 亚洲高清heyzo加勒比| 欧美丰满白嫩bbw激情| 国产精品久久1024| 影音先锋ady69色资源网站| 精品一区二区三区高清免费不卡| 羞羞答答91麻豆网站入口| 99精品国产美女福到在线不卡| 日本不卡毛片一二三四| 亚洲国产精品一区二区久久| 免费观看色| 欧美黄色成人| 国产亚洲精品一区在线播| 国精品一区二区三区| 婷婷丁香色综合狠狠色| 国产成人夜间影院在线观看| 久爱视频在线观看| 欧美在线第一二三四区| 亚洲国产成人综合| 在线不欧美| 91九色麻豆| www.av网| 一区在线观看| 九九九九热精品免费视频| 久久精品国产国产精品四凭| 日韩精品免费一区二区三区| 亚洲日本在线观看视频| 在线观看自拍视频| 成人欧美1314www色视频| 你懂的在线网站| 免费看国产一级片| 青青青视频免费一区二区| 欧美洲精品亚洲精品中文字幕| 国产小视频免费看| 国产在线精品福利大全| 国产高清1024永久免费| 国产精品1024在线永久免费| 草草视频免费观看| 国语对白清晰好大好白|