請大家多指教,停一分鐘關注此貼,萬分感謝.

觸摸屏EasyView mt500
三菱PLC(FX2N + FX2N-485-BD)
S500系列變頻器

程序要求:在觸摸屏MT500上輸入頻率50HZ,這時變頻器輸出50HZ,
在觸摸屏MT500上輸入頻率20HZ,這時變頻器輸出20HZ,

問1:在PLC程序中,要對變頻器的哪些數據寄器進行設定或初始化?

問2:由MT500寫入的頻率最終是寫入到變頻器的哪個數據寄存器,D??
變頻器有哪些特殊的寄存器?

問3:[MOV HOC8E D8120]中,D8120是什么意思,為什么要把H0C8E寫到D8120?
HOC8E這個數據是如何得出的?
振興民族自動化產業,服務社會,
lgf1008
危機=機會
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 457 點
下載積分: 511 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-05-26
最后登錄: 2023-06-20
查看lgf1008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-05 15:14
d8120是通訊用的專用寄存器,是存放通訊格式的。你需要在plc內開辟一個寄存器,然后再觸摸屏上修改參數,變頻器一般都是0-10V的模擬量,也就是說對應的是最小頻率到最到頻率,但是你必須由一個D/A轉換模塊,把設定的數字量轉換成電壓或者電流信號,這樣子到PLC就可以了。通訊更簡單,直接給對應的變頻器就可以了,不用D/A模塊。

主站蜘蛛池模板: 久久亚洲网站| 国产高清三级| 亚洲免费三级| 三级黄色大片| 中文字幕第页| 农村寡妇特一级毛片| 国产理论自拍| 黄色片网站视频| 九九黄色网| 中国孕妇疯狂xxxxbbbb| 免费看的黄色录像| 国产九九在线| 国产精品jizz在线观看软件| 婷婷综合色伊人阁| 妇女自拍偷自拍亚洲精品| 久久久久欧美国产精品| 手机在线观看亚洲国产精品 | 国产精品成人免费视频99| 97影院午夜午夜伦不卡| 狠狠干成人| 久久一本久综合久久爱| 日韩中文字幕视频在线观看| 亚洲天堂久久新| 91视频观看| 一级毛片aaaaaa免费看| 久草手机视频在线观看| 中文字幕在线观看一区二区| 在线观看成人免费| 色婷婷在线播放| 免费特黄视频| 欧美一级黄色毛片| 欧美视屏在线观看| 国产一区二区在线观看免费 | 亚洲午夜18| 99久久久精品免费观看国产| 久久久久国产一级毛片高清板| 日韩毛片免费视频一级特黄| 亚洲在线免费| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 亚洲精品久久一区影院| 成人免费大片a毛片|