樓主  發表于: 2011-08-08 16:39

  


    


我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
巍雙子座
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看巍雙子座的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 12:56
上下限可實現報警控制,至于你的溫度控制不準,可能有兩點原因:1、你的PID調節不行,P I設的太大,造成溫度過沖太多,你可以試著減小, 2就是你的溫度傳感器有誤差

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区视频| 女人大毛片一级毛片一| 国产日产欧美精品一区二区三区| 国产v片免费播放| 美女内部福利视频在线观看| 在线亚洲欧国产精品专区| 日本一极毛片兔费看| 在线免费观看黄色小视频| 国内在线亚洲精品第一线| 黄视频免费| 久久视频国产| 婷婷六月丁香午夜爱爱| pans写真福利视频在线| 中国一级簧色| 网友自拍一区| 国产三级视频在线播放| 美国一级黄色| a级情欲片在线观看免费女中文| 欧美精品亚洲精品日韩1818| 1024视频在线观看国产成人| 久久夜色精品国产尤物| 亚洲色图视频在线观看| 青青青网| 国产成人香蕉在线视频fuz| 黄色成人免费网站| 国产成人精品免费视频大全办公室| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 中日韩一区二区三区| 二级黄色毛片| 日本制服丝袜在线| 亚洲美女在线视频| 色婷婷婷婷| 欧美午夜免费一级毛片| 国产美女精品| 特黄aa级毛片免费视频播放| 99久久精品免费观看区一| 国产在线拍揄自揄拍视频| 欧美福利一区二区三区| 色综合一区二区三区| 亚洲视频在线观看不卡| 91九色porn偷拍在线|