采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝!!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1468 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 13:38
重點檢查自動刷新參數設置
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1468 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-23 09:17
像1樓所說的,用軟件診斷
”-“CC-Link 診斷”-“監測其它站…”-“如果暫時出錯則為無效站”
看看是不是這樣設置的!

主站蜘蛛池模板: 视频播放在线观看精品视频| 韩国一级黄色毛片| 日韩国产精品欧美一区二区| www一级片| 日本一级爽快片淫片高清| 成人免费无遮挡做性视频| 国产 日韩 一区| 国产黄色高清视频| 黄色视屏免费看| 不卡的在线视频免费观看| 久久精品草| 奇米影视大全| 香蕉视频国产精品| 自偷自偷自亚洲永久| 九九九九热精品免费视频| 日韩在线观看不卡| 亚洲欧美日韩一区二区| 全黄一级裸片视频免费| 欧美成人h版影院在线播放| 国产高清小视频| 草久久网| 美国毛片基地a级e片| 精品九九九| 97起碰| 高中生精品视频在线观看| 国产亚洲精品第一综合linode| 欧美日韩黄色| 青青青草国产| 天堂久久久久va久久久久| 亚洲乱亚洲乱妇无码| 在线观看欧美日韩| 92精品国产自产在线观看48页| 一级黄a| 一级特黄特黄的大片免费| 日本一级毛片在线播放| 日韩欧美亚洲一区精选| 亚洲一级高清在线中文字幕| 亚洲高清网站| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 成年人在线免费网站| 全毛片|