99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-23 15:17
我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-23 22:49
在仔細檢查現場情況,你會找到答案,期待

主站蜘蛛池模板: 尤物视频在线观看视频| 在线性爱视频| 午夜性a一级毛片| 欧美一级亚洲一级| 国产线路 中文字幕| 黄色的毛片| 成人在线不卡| 久久精品视频播放| 日日摸夜夜搂人人要| 伊人干综合| redtube日本| 久久草精品视频| 日韩一区二区三区在线播放| 成人a级特黄毛片| 免费黄色小视频网站| 国产51社区精品视频资源| 国产精品小黄鸭一区二区三区| 黄色网址哪里有| 2020天堂中文字幕一区在线观| 国产伦精品一区二区三区视频金莲| 美女白丝超短裙被输出动态图 | 欧美日韩一区二区三区视视频| 国产精品96久久久久久久| 黄色三级日本三级| 精精国产xxxx视频在线| jyzzjyzz国产免费观看| 国产看片一区二区三区| 国内精品久久久久鸭| 久久久国产精品福利免费| 妞干网在线观看视频| 奇米影视狠狠久久中文| 亚洲福利视频一区二区三区| 亚洲欧美在线观看首页| 夜夜爽影院| 中文学幕专区| 综合国产福利视频在线观看| 91香蕉视频免费| 91中文字幕在线观看| 91精品视频在线观看免费| a一级爱做片免费| 91福利一区二区在线观看|