我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
青天白日
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看青天白日的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-14 11:06
最好先確認一下實際電流多少,然后再選擇空開和電線。

主站蜘蛛池模板: 国产在线观看91精品2021| 极品美女一级毛片免费| 黄色毛片免费网站| 国产视频不卡在线| 婷婷六月久久综合丁香乐透| www.色涩涩.com| 日本亚洲一区二区| 亚洲欧洲日韩在线| 免费特黄| 国产一级片免费观看| 国语自产偷拍精品视频偷最新| 丁香婷婷开心激情深爱五月| 久久久国产99久久国产首页| 色婷五月综激情亚洲综合| 在线三级网址| xx国产| 久草视频在线看| 永久免费在线播放| 成人久久久观看免费毛片 | 欧美奇米| 九九精| 日韩精品免费看| 在线观看中文字幕第一页| 拍拍拍拍拍拍拍无挡大全免费| 国产大片www| 国产精品久久久久久久久免费hd| 黄色欧美视频在线观看| 99热只有精品一区二区| 国产精品视频在线观看| 精品中文字幕不卡在线视频| 欧美成人精品第一区二区三区| 图片专区亚洲色图| 亚洲国产精品热久久2022| 亚洲午夜精品| 最新亚洲手机在线人成网站| www.黄色在线观看| 一级毛片免费在线观看网站| 久久久久免费| 久久va| 一级毛片特黄久久免费看| 人喾交性专区免费看|