我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
smartrice
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看smartrice的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-02 13:23
如果是短路的話,瞬間電流很大,空開肯定得跳;如果是線沒壓緊的話,會有接觸電阻,導致線發熱,進而導致線被燒焦;電流大,線選的細。

主站蜘蛛池模板: 国产无限免费观看黄网站| 屁屁网站在线观看www| 精品成人毛片一区二区视| 久久视频精品线视频在线网站| 中文字幕亚洲无线码| 久久91精品久久91综合| 亚洲三级在线看| 伊人久久大香线焦综合四虎| 国产一区二区三区四区在线观看 | 久久伊人中文字幕| 四色永久| 成人免费在线播放视频| 欧美一级视屏| 国产一区在线mmai| 国产欧美成人xxx视频| 黄色一级片黄色一级片| 91久久另类重口变态| 国产精品伦理久久久久| 久久观看午夜精品| 免费观看国产大片资源视频| 视频偷拍一级视频在线观看| 亚洲一区日韩二区欧美三区| 99日韩精品| se01亚洲| 一级一级一片在线观看| 艹逼视频免费观看| 久久婷婷色一区二区三区| 日本欧美黄色| 日本精品一区| 中文在线日韩| 日韩欧美一级毛片精品6| 片成年免费观看网站黄| 亚洲成网站www久久九| 亚洲精品视频免费看| 任你敢不一样精品的视频| 免费a级黄色毛片| 男人黄女人色视频在线观看| 免费观看黄色网| 免费一区视频| 免费a级毛片在线播放| 全部费免一级毛片不收费|