到底恒壓供水變頻切換怎么處理,加減泵切換處理?假如功率很大,150KW或100KW等
  

1.是否是先停變頻,待電機停轉后用星三角再啟動工頻.
2.是否是先停變頻,待電機停轉后用軟啟動再切換工頻.
3.是否是先停變頻,在電機未停轉馬上切換工頻,這樣會有什么缺陷或問題?會不會對電網和用電設備造成電流沖擊!

請有實際案例或相關理論支持最好!
謝謝大家討論  QQ:304804655
[ 此帖被liuwanhong在2011-08-25 21:54重新編輯 ]
重慶自動化設計18716380185 群:328649838
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-02 09:09
一般恒壓供水都不只一臺水泵。PLC根據用戶設定的壓力和傳感器檢測到的壓力調整變頻器的速度。
如果變頻器全速運行,實際水壓還是比設定水壓低的話,那么水泵直接切換到工頻運行,變頻器立刻啟動另一臺水泵。
整個過程就是一個PID控制。
自己的事情自己做.

主站蜘蛛池模板: 国产在线日韩| 99青青草| 色婷婷综合缴情综六月| 久久久久国产| 手机国产精品一区二区| 国产日韩欧美一区二区三区视频| 黄色国产视频| 高中生福利视频在线观看| 久久青草91线频免费观看| 亚洲精品久久久久综合网| chinese国产videoxx实拍| 天天看黄| 午夜精品久久久久久久第一页| 那一个欧美一级毛片| 国产一级特黄老妇女大片免费| 夜夜爱夜夜操| 黑人日b| 国产99久久九九精品免费| 九九夜夜| 麻豆精品在线观看| 日韩欧美色综合| 亚洲国产精品久久网午夜| 最新三级网址| a视频在线看| 一级看片| 人人射人人舔| 久久中文字幕制服丝袜美腿| 日产欧美亚洲| 午夜看毛片| 亚洲无线一二三四区| 在线免费黄色网址| 免费无遮挡十八污污网站| 欧美草逼网站| 欧美伊人久久久久久久久影院| 国产在线拍偷自揄观看视频网站| 国产精品αv在线观看| 香蕉在线观看999| 真实国产乱视频国语| 黄色aaa| 特黄特色大片免费播放| 黄色成人在线观看|