級別: 家園常客
![]() |
大家平時作位置控制的時候一般接哪些線啊? 第一次聽說可以用伺服驅動器接線來解決位置控制限位問題,求證真假。 松下PLC一般用三個光電傳感器作位置輸入,兩邊極限加原點信號,另外可以加個近原點信號用來減速。為了省近原點信號,做機械的說之前工程師用富士驅動器(其他品牌不確定,沒有這么用過)利用Z相功能可以精確回原點。未求證過。 因為PLC輸入點數不夠的原因,同事說可以利用驅動器輸出作PLC輸入信號用,未求證過! 以上均用松下PLC。 這年頭為了省成本又要求好沒有辦法。 有圖的上圖,有程序的上程序,希望大家多捧場哦 ![]() 最好是把伺服驅動器接線部分傳上來分享一下,伺服系統控制水平很大一部分在于驅動器的運用上。也說下具體接線端的作用啊,畢竟品牌參差不齊。 ![]() [ 此帖被gali1120107在2011-09-22 15:33重新編輯 ] |
---|---|
|
zxq
級別: *
![]() |
三菱的我就知道可以通過設置參數,去掉左限位和右限位(當然是在位置控制模式又不需要安裝限位開關的情況下)開關。松下的我沒玩過。我想應該也有參數設置來去掉限位開關 樓主留言:你的意思是屏蔽掉驅動器上輸入部分的限位吧,估計大部分設成常閉。PLC輸入部分不能不要哦 |
---|---|