  小弟廠里用一臺專用變壓器630KVA,現在廠里最大相電流是500A,求解:1,630KVA最大可用相電流是多大?2我廠現在用了多少功率的電器?3我廠還可以加多大功率的用電器?
注冊中心
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 12113 點
下載積分: 17575 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2025-03-24
查看注冊中心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-03 10:39
有功功率一般是視在功率的確70%~75%左右,630KVA的變壓器可帶有功負荷應在450KW左右,你廠現在低壓側電流500A,大致可認為250KW,所以還可增加200KW左右,這些數都是大約數。
另外,簡便地計算,一般1個KW對應2個電流(380V),630KVA變壓器二次側額定電流909A,減去現在的500A,還可增加400A,大概對應200KW。

主站蜘蛛池模板: v视界影院视频一区二区三区| 午夜欧美成人久久久久久| 中文字幕久久综合伊人| 这里只有精品视频| 国产网站91| 美国一级毛片oo| 91精品日韩| 国产一区曰韩二区欧美三区| 日韩精品1区| 亚洲欧美久久精品一区| a级网站在线观看| 日本xxxxx护士16| 亚洲在线观看一区| 成人福利在线播放| 欧美日韩高清不卡一区二区三区 | 中文字幕亚洲日本岛国片| 不卡视频一区二区三区| 亚洲欧美在线中文字幕不卡| 免费国产一级特黄aa大片在线| 国产三级在线观看播放| 国产黄大片| 看黄视频免费| 黄色婷婷| 清纯偷拍精品视频在线观看| 福利综合网| 国产剧情福利| 国产亚洲精品日韩综合网| 麻豆视频污| 欧美精品啪啪| 欧洲精品视频在线观看| 善良的后裔完整视频在线观看| 亚洲图片二区| 亚洲综合久久久久久888| 99久久精彩视频| www.久久视频| ww免费视频| 一区二区三区免费在线观看| 久久99精品一久久久久久| 日本r级在线| 久久视频免费| 久久久99视频|