我們現在的變壓器是1250KVA,滿負荷是1900A,功率因數是0.98  我想把無功不到1,這時變壓器的電流會減少嗎?能少多少啊?
心-飛翔
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看心-飛翔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-16 20:43
你應該注意幾個問題:1,功率因素在0.9——0.92最好。高了,是用你的有功去補的。
                   2.1250變壓器應是油式的,電流1900可以用,只要不是24小時超負荷運行就行。

主站蜘蛛池模板: 婷婷在线网| 国产人成精品综合欧美成人| 538精品视频| 丰满女人毛片免费播放| 在线欧美一级毛片免费观看| 国产一级黄色毛片| 美女二区| 精品视频网| 国产精品高清视亚洲精品| 欧美大片国产在线永久播放| 亚洲精美视频| 综合久久久久6亚洲综合| 一级待一黄aaa大片在线还看| 手机在线看黄| 亚洲第一视频在线观看| 免费一级大片| 欧美三级第一页| 国产一区二区三区高清视频| 手机看片日韩在线| 1000部未满岁18在线观看网站| 又刺激又黄的一级毛片| 日本人xxxxxxx中国| 亚洲一区色| 在线成人精品国产区免费| 产国语一级特黄aa大片| 欧美一级级a在线观看| 国产一二三四区在线观看| 国产免费福利| 国产性夜夜性夜夜爽91| 国产精品国产主播在线观看| 高清视频欧美性生活| 黄色激情在线观看| 韩国一级毛片| 黄色免费大全| 做爰全过程免费的视69频| 精品视频在线观看视频免费视频| 成人亚洲国产综合精品91| 国产不卡一区二区视频免费| 国产精品特黄毛片| 国产欧洲亚洲| 国产精品超清大白屁股|