樓主  發表于: 2011-10-04 22:24
各位大俠,近期我需購買一個安川公司Σ-Ⅴ 功率為200w的交流伺服電機

但是不同銷售商給出了不同的答案,有的說日本的伺服電機都必接隔離變壓器的,否則不能正常工作

有的則說 我這個電機功率比較小,可以直接接家用的220V 的電源,不用隔離變壓器也可以

整得我很是困惑,請問誰知道正解呢 ,我就是擔心直接接家用的220V ,有可能把硬件燒了咋整
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-05 11:45
呵呵,首先樓主要清楚一般伺服的輸入電壓是三相220V,而工廠普遍都是三相380(少數臺資企業和日本企業除外),用隔離變壓器的目的是將380V變為220V,其作用主要是降壓,次要目的才是隔離,而伺服內部是先將220V整流濾波然后再逆變,所以一般小功率馬達可以直接接220V單相,不會影響使用,功率大點的馬達在空載時接220V單相也可以,但如果帶負載時可能電壓比較低會報警。
   所以綜合上述情況結論:接不接隔離變壓器是沒有關系的,但要注意沒有隔離的作用可能觸電。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。

主站蜘蛛池模板: 国产性生活| 欧美一级aa毛片禁片| 成人欧美一区二区三区在线| 亚洲91在线| 一级@片| 亚洲一卡二卡三卡| 欧美大片在线观看| 国产精品久久久久久影院| 国产成人久久精品二区三区| 青草娱乐极品免费视频| 1024在线| 九九九九热精品免费视频| 亚洲午夜国产精品无卡| 免费a视频在线观看| 国产亚洲小视频| 特色一级黄色片| www.91在线播放| 成人国产永久福利看片| 国产大陆亚洲精品国产| 国语自产自拍秒拍在线视频| 91久久夜色精品国产网站| 国产小毛片| 女性潮高免费高清视频| 香蕉视频在线看| 在线免费观看网站| 一区二区福利视频| 久久精品国产只有精品2020| 亚洲免费网| 任你躁在线精品视频m3u8| 欧美一级日本一级韩国一级| 国产大学生一级毛片绿象| 国产稀缺精品盗摄盗拍| 狠狠色狠狠色综合婷婷tag| 精品视频一区二区三区| 国产欧美视频在线| 九草在线视频| 久久久国产99久久国产首页| 欧美成熟videos老妇| 婷婷丁香五| 午夜国产精品影院在线观看| 亚洲欧美另类一区|