請教:從PT100內部出來2紅2綠共4根線,PT100鉑電阻的4個接點怎么只接2個緊挨著的1紅1綠?另外2個接點怎么不用?1紅1綠是不是接哪邊都行,只要是挨著的就行?它的來線是3根,卻在紅線的接點短接2根,只來2根線不節省1根線嗎?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1064 個
工控威望: 4907 點
下載積分: 7366 分
在線時間: 2575(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-08-29
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-21 11:28
Pt100一般只有兩根線,見過四根線的是兩組PT100合裝在一根不銹鋼管中,用表一量就知道了。
溫控表上來三根線,聯到PT100上有兩根線并頭,那是為了減少長線帶來的溫度測量誤差。
并頭的兩根線,一根是送電流到PT100,一根是取PT100上的信號電壓,避免長線電阻產生的壓降也加入到信號電壓中,增加誤差。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。

主站蜘蛛池模板: 国产高清不卡码一区二区三区| 拍真实国产伦偷精品| 成人精品人成网站| 欧美日韩国产在线成人网| 中国xxxxxxxxx孕交| 久久青草免费91线频观看站街| 亚洲国产黄色| 免费一级特黄3大片视频| 国产一区二区视频免费| 国产精品亚洲一区二区三区久久 | 国产麻豆网| 青青青国产依人在在线观看高 | 亚洲精品亚洲人成在线麻豆 | 成人午夜在线观看| 久久精品成人免费网站| 日韩欧美黄色大片| 亚洲九九香蕉| 1024 在线播放| huangse网站免费| 久久在线国产| 日本一级特黄毛片免费视频9| 亚洲在线小视频| 在线精品日韩一区二区三区| 免费黄色网络| 欧美黄色a级| 国产区成人综合色在线| 国产黄色精品| 国产精品成人h视频| 爱爱小视频在线观看| 黄色骚片| 黄黄视频免费看| 福利小视频在线| 91视频播放| 91视频首页| 91丝袜美腿高跟国产极品老师| 丁香六月婷婷在线| 国产精品久久久久久久久福利| 国产综合精品一区二区| 国产一二三区四区乱码2021| 激情五月色婷婷| 精品日韩欧美一区二区三区在线播放|