有一臺設備,傳動由3只三菱伺服電機,跟隨主電機作同步運行.其中一只的編碼器出現故障,伺服控制器報警停機,控制器的型號為三菱MR-J2S-200A.該控制器為速度控制模式,速度指令為外部10V模擬電壓.編碼器反饋給伺服控制器,以提高速度的同步精度.考慮到該機器不需要太高 的精度,拆掉編碼器,讓伺服控制器作開環運行也沒有什么大礙.本人水平有限,不知道更改控制器的哪一個參數,可以讓伺服控制器不用編碼器,像普通變頻器一樣作開環運行?或者用什么其它的方法?只要讓電機運轉就行.
非常急啊,在線等解決.
winpe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 239 點
下載積分: 727 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2017-02-21
查看winpe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-25 18:38
回復樓上,原來是半閉環控制.主機給伺服器0-10V的指令,伺服電機跟隨主機同步運轉.這個伺服電機是連續長時間同一個方向同一個速度運轉.不需要頻繁正反轉和加減速.換句話說,可以把伺服器和伺服電機看作是普通的三相電機和變頻器.
回復3樓,拆編碼器不是為了省錢,是因為編碼器壞了,而且買不到.

主站蜘蛛池模板: 国产高清在线精品二区一| 国产91久久精品一区二区| 一区二区三区欧美视频| 日本二本三本二区| 成人国产一区二区三区| 国产人体视频| 国产精品第2页| 黄免费看| 91免费观看视频| 国产综合精品在线| 日本中文字幕乱码aa高清电影| 在线观看欧美日韩| 一本之道无吗一二三区| 久久精品国产91久久综合麻豆自制| 亚洲第一页综合| 色综合视频一区二区三区| 欧美黑人两根巨大挤入| 国产欧美日韩在线一区二区不卡| 黄色一大片| 精品无人区一区二区三区| 国产精品福利久久香蕉中文| 久久成人午夜| 免费看欧美日韩一区二区三区| 手机看片久久高清国产日韩 | 国产亚洲3p一区二区三区| 黄色网日本| 456亚洲老头视频| 超级碰碰碰碰97久久久久| 国产麻豆一级在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 欧美日韩小视频| 欧美综合偷拍在线另类卡通小说 | 欧美精品在线免费观看| 日日夜操| 色妞www精品视频免费看| 午夜视频免费 成人| 亚洲国产欧洲| 亚洲高清在线看| 亚洲玖玖| 午夜久久| 请以你的名字呼唤我免费观看|