99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

shenwq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenwq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-18 00:57
選用輸出信號為數字的信號的傳感器,傳感器工作電壓為5V,直接輸入PLC高速計數輸入端可以嗎?是否需要信號變送器?
shenwq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenwq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-18 14:22
選用的是光柵位移傳感器,此傳感器輸出的脈沖高電位為5V,而查一般PLC輸入端為24V,不想使用同軸編碼器來做這個系統,因為系統要求不高,如果使用同軸編碼器需要提高機械傳動部分的加工精度來保證輸出不失步,利用位移傳感器檢測執行情況比較經濟,這樣如果在實際使用中出現失步可以立即補償。
我想知道PLC輸入在接入開關信號和脈沖信號時是否是不同電壓等級?用模塊來解決我是知道的,但是現在我想盡量簡化系統,最終目的是控制成本最低。
shenwq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenwq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-18 18:40
謝謝各位,我已經查到PLC輸入端輸入脈沖信號時,可以輸入信號為5~24V,我選用的傳感器輸出電流小于10mA,電流在7mA左右。

主站蜘蛛池模板: 一级特黄特黄的大片免费| 亚洲区精品| 中文字幕专区高清在线观看| 欧美国一级毛片片aa| 国产精品第44页| 蜜柚mv在线观看| 国产伦码精品一区二区三区| 任你敢不一样精品的视频| 国产网站免费在线观看| 黄色一级日本| 欧美成综合网网站| 亚洲综合福利| 97精品在线| 三级网战| 成人va| 欧美成人午夜剧场| 国产亚洲欧美日韩在线观看一区二区| 爱爱动态视频免费| 久久99国产亚洲高清| 日韩第一页在线观看| 亚洲人成黄网在线观看| 2021久久精品99精品久久| 一级黄色性片| 久久日本精品一区二区三区| 日韩美aaa特级毛片| 欧美一a一片一级一片| 国产99网站| 国产亚洲一区二区精品张柏芝| 国产精品亚洲第一区二区三区| 国产大学生自拍视频| 九九热视频在线免费观看| 欧美日韩在线永久免费播放| 爽妇综合网| 亚洲国产成人久久综合碰| 亚洲香蕉在线| 亚洲综合日韩| 亚洲综合一| 亚洲欧美综合国产不卡| 一级做a爰视频免费观看2019| 久久激情视频| 久久精品视频6|