單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.

主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.

另外請大家說說UPS的供電系統 L  N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.


感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-11-16
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 20:00
這么簡單的問題,用得著這么復雜化嗎?
首先單相220V電源線經過一個單相2極漏電開關后,再接插板插座,無論你用的電器開關控制L線還是N線,只要電一打你,絕
對第一時間跳閘。不信你試一試?

主站蜘蛛池模板: 一级片在线观看视频 | 91免费网| 欧美一级毛片aaaaa | 亚洲一级高清在线中文字幕 | 色狠狠成人综合网 | 欧美精品一区二区三区四区 | 在线观看视频一区二区 | 国产大毛片 | 欧美变态口味重另类日韩毛片 | 91久久亚洲精品国产一区二区 | 视频一区 在线 | 欧美精品国产综合久久 | 免费黄网站在线看 | 1024免费在线观看 | 韩国 欧美 日产 国产精品 | 国产精品亚洲综合一区 | 日本丰满hdxxxxx护士 | 日韩亚洲欧美综合一区二区三区 | 国产免费a v吧在线观看不卡 | 国产一区二区三区露脸 | 中文精品久久久久国产不卡 | 成人久久精品一区二区三区 | 91精品欧美一区二区综合在线 | 成人看片黄a在线观看 | 日本一区二区三区四区无限 | 国内精品久久影视免费 | 永久在线| 香蕉网站狼人久久五月亭亭 | 成人午夜精品久久不卡 | 国产精品91在线 | 久久精品国产99久久72 | a毛片基地免费全部香蕉 | 久久久久久久九九九九 | 国产精品 主播精选 网红 | 性生活免费大片 | 国产欧美日韩精品第一区 | 麻豆国产一区二区在线观看 | 国产美女精品视频 | 成人午夜在线 | 日韩黄色大片 | 韩国一级特黄清高免费大片 |