單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.

主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.

另外請大家說說UPS的供電系統 L  N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.


感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1753 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-06-27
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 22:17
1.插排上的開關,市場上單進單出,2進2出的插排都有。我比較支持2金2出的開關,正如樓主所說的,這樣更安全。
2.開關電源,UPS等的接地端子,在未接上接地線的時候,對N,或對L確實會有100V左右的電壓。其主要原因是這電源先將交流整流成直流,在直流濾波大電容的前端,會有兩個小電容串聯之后接在直流上,而接地端子就是接在這兩個小電容的串聯中間點上。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(conchnit) 優秀文章
  • 簽名無效了,麻雀不見了!

    主站蜘蛛池模板: chinese国产在线视频| 亚洲高清视频一区| 国产精品视频九九九| 丁香六月激情婷婷| 欧美日韩中出| 亚洲精品第一| 99视频精品全部国产盗摄视频| 日韩毛片在线影视| 亚洲福利一区二区三区| 欧美一级特黄毛片视频| 国产成人精品一区二区| 黄色一级片观看| 97色老99久久九九爱精品| 精品免费在线视频| 欧美日韩无线在码不卡一区二区三区 | 国产精品爱久久电影| 久久久青草青青亚洲国产免观| 五月四房播| 亚洲精品91在线| 中文乱码视亚洲| 91播放在线| www黄色网| 一级做a爰片久久毛片唾| 花蝴蝶亚洲一区二区三区| 特级黄| 福利视频精品| 福利视频在线观看免费版| 国产免费又色又爽又黄在线观看| 免费xxxxx大片在线观看影视| 色婷婷中文网| 婷婷丁香啪啪| 亚洲爱爱网站| 亚洲爱爱网站| 香蕉视频免费在线看| 亚洲第一免费网站| 亚洲精品国产第一区二区图片 | 久久精品色| 亚洲精品午夜久久aaa级久久久| 1024日本| 尤物综合| 亚洲精品欧美在线|