一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化

現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生?

請大家指教
vikinglee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看vikinglee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-20 15:18
詳細點啊,

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久一区二区三区| 欧美黄色大全| 99热这里只有精品88| 日本国产精品| 18p亚洲| 久草福利社| 亚洲免费视频播放| 免费一级毛片不卡在线播放| 国产香蕉91tv永久在线| 黄色免费的视频| 成人午夜免费视频| 久久综合免费| 香蕉精品| 亚洲一区有码| 91制片厂制作果冻传媒麻豆| 日本在线亚州精品视频在线| 亚洲综合网在线观看| 免费无遮挡嘿嘿嘿视频动态| 国产一级片在线播放| 国产精品第二页| 黄页网址免费| 精品九九九| 国产mm| 国产视频资源在线观看| 免费观看成人羞羞视频网站观看 | 亚洲国产精品综合久久网络| a级国产视频| 久久久久久久九九九九| 日本特黄绿像大片免费看| 白桃花在线| 亚洲国产精品国产自在在线| 好属妞这里只有精品久久| 欧美一级淫片漂亮的老师| 国内外成人免费视频| 国产在线91观看免费观看| 国产淫语对白在线视频| 国产精品免费播放| 高清国产一区二区| 黄色 在线| 黄色片免费看| 高清波多野结衣一区二区三区|