大家好,我是一個剛開始學習S7-300編程的菜鳥,想請問一下大家在功能塊FB的局部變量聲明表中,OUT與IN_OUT的問題。就是在什么情況最好把參數寫在OUT下,什么情況下最好把參數寫在IN_OUT下。(我是用一個星三角啟動停止例子來練習的,但是不管我是把三個輸出全放在OUT內,或者是三個都放在IN_OUT內,還是一個放在OUT內另外兩個放在IN_OUT,在程序仿真的時候都看不來有什么區別),希望大家能幫忙給我解釋一下,謝謝

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11198 分
在線時間: 9711(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-06 16:42
OUT   輸出變量,對于FB來說,其相當于只寫變量
IN_OUT   輸入輸出變量,對于FB來說,其相當于讀寫變量。

如果你有高級語言的編程經驗,那么IN_OUT變量相當于地址傳遞,其向FB傳遞的是地址,而非值。

當你僅僅需要FB向你輸出一個變量的值時,你可以選用OUT變量,而當你需要這個值不僅僅要輸出,并且要參與下一次的運算時,應選用IN_OUT.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(阮子) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 国产免费观看视频| 日韩免费在线| 日韩视频不卡| 国产一区二区免费福利片| 1024国产精品| 香港aa三级久久三级不卡| 久久久久中文字幕| 激情爱爱网| 日本tv欧美tv天堂| 国产成人精品综合| 毛片网在线| 国产亚洲精品成人一区看片| 欧美ol丝袜高跟秘书在线观看| 欧美啪啪一区| 欧美一级毛片欧美毛片视频 | 亚洲第一区精品观看| 国产精品高清一区二区不卡| 小明永久视频免费播放| 狠狠色丁香久久综合五月| 午夜日韩久久影院| 日韩免费高清一级毛片久久| 国产美女无遮挡免费视频网站| 国产精品自拍一区| 欧美成人性生活视频| 亚洲精品视频二区| 久久九九亚洲精品| 亚洲精品久久一区二区无卡| 久久麻豆亚洲精品| 播放欧亚一级特黄录像| 国产美女极品免费视频| 免费看午夜高清性色生活片| 毛片 mp4| 91仓本c仔约高挑嫩模在线| 青青草综合视频| 国产a精品| 国产偷窥自拍视频| 色图影院| 久久精品一区二区国产| 亚洲国产综合在线| 国产亚洲免费观看| 美女三级在线|