99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 437 點
下載積分: 5931 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-08 10:37
前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 12:48
你是用繼電器的PLC直接帶動電機?重來沒有敢怎么用PLC。都是用繼電器進行轉換,不管是。PLC的輸出端一般就能帶動幾安的負載。電機反轉的時候,肯定會產生很大的電流。所以燒壞點很正常撒。用PLC接固態繼電器進行控制是不錯的選擇。

主站蜘蛛池模板: 国产情侣露脸 | 大尺度一级毛片波多野结衣 | 日本高清xxx | 国产的一级片 | 免费区欧美一级毛片精品 | 久久久青青 | 我要看一级黄色录像 | 看一级黄色毛片 | 成年美女黄的视频网站 | 精品在线第一页 | 欧美一级黄色录像 | 欧美性猛交 | 欧美a级黄| 亚洲综合免费 | 色135综合网 | 手机看片日韩国产 | 国产在线观看一区二区三区 | 久久久久亚洲国产 | 成人亚洲综合 | 福利在线不卡 | 久久久国产99久久国产久 | 黑人解禁hd在线观看 | www麻豆 | a4yy欧美一区二区三区 | 一级做a爰性视频 | x8x8国产在线观看2021 | 性色影院 | 国产精品国产三级在线高清观看 | 国产精品嫩草影院视频 | 欧美奇米 | 91视频地址| 亚洲在线免费免费观看视频 | 国产一区二区三区在线看 | 深夜福利视频在线看免费 | 日本黄色不卡视频 | 国产日韩亚洲 | 国产成人精品亚洲 | 国产日韩欧美视频在线 | 亚洲国产色综合有声小说 | 91自产国偷拍在线 | 欧美精品综合一区二区三区 |