前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6489 點
下載積分: 968 分
在線時間: 1081(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-09-05
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 16:11
如果是交流接觸器建議在線圈兩端并一個滅弧器,可延長PLC點的壽命。加直流中間繼電器擴大觸點容量在驅動接觸器比較靠譜,在直流中間繼電器線圈兩端接一個IN4007的二極管作為虛流二極管也能延長plc輸出點的壽命(針對繼電器輸出類型的PLC)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gsj791898717) 熱心助人
  • 溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手

    主站蜘蛛池模板: 免费看黄色大片| 亚洲人视频| 国产线路 中文字幕| 激情在线观看视频免费的| 精品三级国产| 日韩在线亚洲| 亚洲图片二区| av香港经典三级级 在线| 日本久久久久中文字幕| 在线观看中文字幕第一页| 欧美日韩一区二区三区视视频| 国产精品三| 狠狠亚洲婷婷综合色香五| 99超级碰碰成人香蕉网| 国产亚洲精品色一区| 欧美成人一区二区三区不卡视频| 亚洲欧美性视频| 37pao成人国产永久免费视频| 久久毛片视频| 日韩在线视频一区| 亚洲午夜精品一区二区| 成人免费福利片在线观看| 免费黄色大片视频| 国产1级片| 国产日本高清动作片www网站| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 精品自拍一区| 26uuu天天夜夜综合| 国产精品无码久久综合网| 精品久久不卡| 久久精品7| 久久香蕉精品成人| 麻豆污视频| 欧美日韩国产综合视频在线看| 婷婷丁香四月| 亚洲tv成人天堂在线播放| 亚洲精品一区二区深夜福利| 伊人久久综在合线亚洲91| 777欧美| 91免费资源网站入口| 8x永久免费观看成人影院|