最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析下
調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了.
大家調試的時候,有沒碰到這種問題?
電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的?
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-11 16:47
我在外調試多年了,我想應該是你的接地線沒有接好,或者是你的柜體的接地沒有達到標準,造成接地電阻太大,所以才會形成1,7V的電壓存在,如果可靠接地的話,就不會有這種現象,而且屏蔽線的外層屏蔽層也必須與柜體的接地體可靠連接,電機端與現場的屏蔽線也必須與電機的外殼和設備基礎可靠接地。就能完全消除變頻器,直流調速器,大功率用電設備,頻繁起動設備,電焊機等最容易造成干憂信號源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jx_einstein)
  • 綠色的微笑

    主站蜘蛛池模板: 久久综合香蕉| 国产成人精品日本亚洲网站| 女人与zzzxxxx0oo0| 欧洲成品大片在线播放| 香蕉视频大全| 日韩一区二区三区四区区区| 欧美黑人性大免费高清视频| 国内成人精品亚洲日本语音| 最新国产精品视频免费看| 在线观看毛片视频| 国产高清在线精品免费不卡| 国产大片中文字幕在线观看| 亚洲国产日韩欧美高清片a| 日本中文字幕一区| 国产综合社区| 国产成人亚洲影视在线| 噜噜噜天天躁狠狠躁夜夜精品| 99精品网| 正在播放国产乱子伦视频| 国内毛片| 国产乱理伦片在线观看大陆 | 三级视频欧美| 在线观看搡女人| 免费不卡毛片| 国产短视频精品区第一页| 黄色小视频在线看| 国产日韩在线视频| 手机看片国产日韩| 一级毛片a女人刺激视频免费| 亚洲黄色成人| 欧美大尺码毛片| 国产精品爽黄69天堂a| 国产91精品露脸国语对白| 欧美一级性视频| 综合五月婷婷| 91国内精品| 久热香蕉视频| 日韩a级一片在线观看| 日韩福利视频一区| 伊人久久欧美综合精品| 国产一级性生活|