樓主  發表于: 2011-11-11 12:03
        最近我公司的一條新的生產線調試,在調試中發現一個問題:兩臺160KW的繞線涼電機的控制柜上的電流指示用的是500/5的電流互感器,電流表是的500/5的6L2,互感器有兩相兩個,電流表一個在柜的盤面上,另外一個在現場(遠程20米),現場的電流信號還需要供給PLC用的電流變送器用,電流變送器再經過模擬量模塊來輸入給PLC用的變量。原來的兩個互感器是并在一起的,兩塊電流表是串在一起的,廠家的設計可能是防止互感器中的一個會出現故障吧!所以兩個并在一起,起動時兩個電流表顯示的最大值為200-250A,明顯不對。經過分析后,重新接線,一個互感器各接一個電流表。接線后又出現了新的問題:盤,面表的顯示與現場測量的值基本一致,但是遠程表顯示的只有實際值的80%,互感器更換后,故障依舊,因為必須取電流作為電機控制的參數,所以現場的電流值必須準確,所以問題不解決現場的自動控制無法實現,只能手動操作。
         很奇怪的問題,后來經過分析,我個人認為是放電纜時的失誤造成的,當時沒人相信啊!我只能自我處理,從互感器單獨放一根兩芯線到現災場使用,結果問題馬上解決。
         我的分析是這樣的:因為當時放電纜時是我公司電工自己放的,所有動力電纜全部用鋼管套上,且所有的控制電纜信號電纜全部集中在幾個鋼管中,由于鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,也送到現場的電流信號也是小電流信號,所以造成信號可能相互低消,造成了顯示的電流值明顯偏小。

         這是一個調試經驗,說給大家聽聽,希望對大家有用。
綠色的微笑
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-06 09:15
同意二樓的說法
wananjushi

主站蜘蛛池模板: 日韩免费观看一级毛片看看| 中国japanesevideo乱| 国产高清视频在线播放www色| 国产第一页久久亚洲欧美国产| 色5月婷婷| 1000部国产成人免费视频| 天天拍拍天天爽免费视频| 在线免费看黄的网站| 欧美日韩中| 国产成人精品一区二三区2022| 啪啪免费看视频| mm在线视频免费看| 国语高清精品一区二区三区| 日韩欧美~中文字幕| 亚洲欧美另类色图| 91精品国产乱码久久久久久| 久久国内| 女人被男人狂躁免费视频| 亚洲一二三四| 成人精品一区二区久久| 欧美日本韩国一区二区| 国产乱子视频| 国产精品人体私拍99pans| 特级淫片aaaa毛片aa视频| 91久久国产青草亚洲| 国产国语毛片| 激激婷婷综合五| 玖玖这里只有精品| 日韩大尺度无遮挡理论片| 亚洲国产精品久久网午夜| 1024黄| v天堂一卡2卡三卡4卡乱码| 久久伊人热老鸭窝| 日本不卡高清中文字幕免费| 亚洲中字幕永久在线观看| 成人免费体验区福利云点播| 免费看黄片毛片| 青青青视频蜜桃一区二区| 国产一级毛片免| 国产大片www| 国产在线观看免费一级|