用PLC控制步進電機的時候,假設用Q0.0控制速度,Q0.1控制方向。因為PLC電源一般為DC 24V ,所以連接步進電機驅動器的時候需要串接2K左右的電阻。
串接方法有二:
方法1:在Q0.0與步進電機驅動器速度控制輸入正極串入2K電阻,;在Q0.1與步進電機驅動器方向輸入正極串入2k電阻。(用2個電阻)
方法2:在PLC的1L點串入電阻,之后分別接到步進電機驅動器的方向輸入和速度輸入點的負極。(用一個電阻)

兩種方法都可行嗎?第二種方法不知道安全不?請高手定論
gaohongjin52
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gaohongjin52的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-23 10:51
2樓說的對,尤其是對脈沖的影響這點太重要了,不要為了省幾毛錢就壞了大事,得不償失。支持第一種觀點

主站蜘蛛池模板: aa国产| 国产精品视频网站| 久久精品视频免费看| 亚洲国产最新| a及毛片| 久热国产视频| 末成年一级在线看片| 亚洲欧美日韩国产精品网| 国产中出视频| 亚洲第一视频在线观看| 亚洲首页| xxxww日本| 日本99视频| 亚洲 欧美 激情 另类 自拍| 免费网站看v片在线观看| 国产成人高清一区二区私人| 黄色aaa| 91小视频版在线观看www| 国产专区视频在线观看| 免费视频91| 青青热久| 性做久久久久久久久浪潮| 1024手机在线精品观看| 一级黄色片a| 久久精品视频18| 日本特黄特色大片免费播放视频| 成人a区| 成人精品第一区二区三区| 青青综合| 欧美区国产区| 美女综合网| 精品入口麻豆| 欧美日视频| 欧美另类69xxxxx免费| 善良的翁熄日本2| 亚洲b| 亚洲国产日产韩国欧美综合| 一本一道波多野结衣一区二区| 97视频在线播放| 99久久免费精品视频| a级国产乱理论片在线观看看|