網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 7458 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2025-07-13
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 19:20
看看你用PLC的編程手冊嗎,一般都要介紹

主站蜘蛛池模板: 在线播放国产麻豆| 免费视频久久看| 久久91精品国产91久久麻豆| 成人a一级毛片免费看| 国产一级黄色毛片| 视频黄在线观看| 99精品视频不卡在线观看免费| 五月国产综合视频在线观看| 成人网18免费软件大全| 欧美成人一级毛片| 国产高清1024永久免费| 清纯唯美综合网| 成人免费观看国产高清| 九九99| 日韩精品中文乱码在线观看| 19国产精品麻豆免费观看| 九九99香蕉在线视频网站| 日韩在线视频播放| 亚洲成人免费网址| 成人精品第一区二区三区| 欧美日本一区亚洲欧美一区| 国产成人性色视频| 欧美日韩国产成人精品| 五月狠狠亚洲小说专区| 亚洲人成网站色7799在线观看 | 高h文bl| 91久久精品在这里色伊人6882| 国产毛片儿| 国产羞羞视频在线观看| 老子影院午夜伦不卡亚洲| 日本欧美成| 视频一区国产精品| 亚洲爱爱爱| 亚洲福利在线视频| 亚洲热图| 亚洲欧美视频| 亚洲一区2区三区4区5区| 综合在线亚洲| 51激情精品视频在线观看| 一级女性全黄生活片免费看| 一级黄色性片|