網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 772 個
工控威望: 993 點
下載積分: 13509 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2025-07-11
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-08 20:44
為什么沒有人回答,?
QQ:569456723

主站蜘蛛池模板: 特及毛片| 欧美色欧美亚洲高清在线观看 | 99久久精品免费观看区一| 青青热久麻豆精品视频在线观看 | 国产黄在线播放免费观看| 99久久免费国产精品特黄| 精品在线观看一区| 天天色影院| 亚洲专区一区| xxxxxxx免费| 久久综合九色婷婷97| 午夜草草| 亚洲精品一区二区三区五区| 欧美一级特黄视频| 国产尤物精品视频| 国产综合成色在线视频| 黄大片日本一级在线a| vr欧美乱强伦xxxxx| 国产亚洲欧美日韩综合另类| 欧美日韩不卡中文字幕在线| 午夜视频污| 亚洲欧洲日产v特级毛片| 99久久精品免费精品国产| 久久伊人热| 日本不卡一区二区三区在线观看 | 国产精品视频免费观看| 黄色篇| baoyu在线观看地址| 国产好痛疼轻点好爽的视频| 久久99这里只有精品国产| 欧美日韩国产精品综合| 图片区 日韩 欧美 亚洲| 亚洲欧美日韩在线一区二区三区| 91国视频在线观看| www.午夜视频| 一品道一本香蕉视频| 久久成人免费大片| 女人a级毛片| 久久精品视频免费| 日本一区二区三区精品视频| 日韩视频福利|