網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 16:35
引用
引用第3樓niningtt于2011-12-09 10:49發表的  :
近點信號+Z相脈沖,近點信號主要是作為速度切換的一個信號,當檢測到近點信號,將以低速運轉。大家沒有說必須近點信號+Z相脈沖+ZRN來實現,程序怎么寫誰能決定。但要說明的是,為了原點定位的精度,這個停止信號就需要用中斷

自己摸索著寫了一段程序,大哥幫忙看下

主站蜘蛛池模板: 国产成人综合视频| 国产一区二区在线观看免费| 国产一级片免费| 成人精品视频在线| 久久福利资源网站免费看| 9久热久re爱免费精品视频| 亚洲精品二区中文字幕| 欧美啊啊| chinese调教在线播放| 国产成人精品视频一区二区不卡| 欧美成人免费在线视频| 全黄一级裸片视频在线观看| 日韩成人在线观看视频| 综合五月婷婷| 久久精品国产精品亚洲精品| 黄色一级毛片在线观看| 香港经典a毛片免费观看看| 欧美在线一区视频| 中文字幕国产在线观看| 亚洲欧美视频| 国产精品麻豆综合在线| 国产色视频网站免费观看| 亚洲春色综合另类网蜜桃| 91精品国产福利尤物| 久久www成人看片| 国产精品极品美女自在线看免费一区二区| 全黄a免费一级毛片人人爱| 91三级视频| 黄色视屏免费观看| 男女强吻摸下面揉免费| 一个人看的ww免费视频| 国内精品免费| 欧美色五月| heyzo北条麻妃在线播放| 国产欧美在线观看不卡 | 成人久久免费视频| 伊人色综合久久天天网蜜月| 99久久国产综合色| 色在线视频播放| 亚洲成人在线视频观看| 黄色a免费|