樓主  發表于: 2011-12-12 16:28



機械位置如圖所示,無論滑塊是在圖中的位置1還是位置2,均讓伺服電機正轉向右行走,直到接觸到右限位開關,(此處也可以用相對定位指令,無論在何處均發一固定數目的脈沖向右行走,保證能走到近點開關的右側),延時0.5秒后啟動原點回歸指令,中斷允許,以600R/分的速度向左行走,到達近點開關后以60轉/分的寸動速度行走(擋板的長度超過絲杠的最小螺距,保證在X10為OFF前找到Z信號)。

在X10為ON后,檢測到Z信號X0上升沿時,置位M3,使電機停止運轉,此時認為是原點

PLC為臺達EH2

疑問:1、首先,此方案是否可行
      2、用中斷的目的是由于Z信號寬度比較窄,怕PLC響應不了
      3、以前沒用過中斷,不知道中斷是不是這樣用,手冊上說外部中斷(I001,X0),沒能理解什么意思
      4、伺服編碼器Z相輸出為差分輸出時,怎么接到PLC的X0上

最好能按照我說的這種思路改成正確的PLC程序,謝謝各位大俠

我寫的程序, 臺達PLC原點復歸程序帶中斷求解.zip (13 K) 下载次数:716

PLC程序部分截圖,請指正

[ 此帖被gaoziyuan在2011-12-12 21:31重新編輯 ]
rqhan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 169 點
下載積分: 569 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2025-04-09
查看rqhan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-09 22:52
沒必要用Z軸信號吧,為什么不直接用X10呢?

主站蜘蛛池模板: 日韩a一级欧美一级在线播放 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 国产精品亚洲专区一区| 国产成人久久精品| 玖草资源在线| 亚洲精品αv一区二区三区| 一区二区三区四区在线观看视频| 亚洲乱码中文字幕久久| 岛国视频在线观看免费播放| 国产真实偷乱视频在线观看| 韩国深夜福利视频19禁在线观看| 国产日本精品| 久久中文字幕综合不卡一二区| 亚洲福利国产| 6080yy午夜不卡一二三区| 久久99视频精品| 日韩免费中文字幕| 亚洲欧美日韩高清在线看| 免看黄| 欧美日韩第二页| 国产毛片一级| 国产啪在线91| 香蕉视频免费在线播放| 韩国主播19福利视频在线观看 | 黄色网片| 99九九精品免费视频观看| 国产午夜视频在线| 久久综合精品不卡一区二区| 日韩欧美亚洲一区| 亚洲高清国产一区二区三区| 在线观看免费网址大全| va在线| 一区二区三区四区国产| 三级视频欧美| 久久99精品久久久久久国产越南| 日本特黄绿像大片免费看| 中国一级毛片录像| 午夜色婷婷| 午夜亚洲一区| 中国欧美一级毛片免费| 亚洲日本国产|