家庭單相電路的火線和零線用測電筆測得兩線都發光(家里沒有萬用表沒測其中的電壓關系),家用電器都能正常使用,有時關掉電燈后會一閃一閃的,請問高手這是什么問題?
刁國超
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看刁國超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-20 18:51
這個問題不是什么太難的問題,只有兩種情況。第一說明你的開關并不是控制相線,而是控制了零線,所以才會導致關上燈后燈會一閃一閃的,一般情況下只有三基色的熒光燈才和燈管才會出現這種植問題。第二,如果零線和火線用試電筆試驗都發光,如果不是電子式的試電筆的話,那就說明你所用的電源它的零線對地電壓不為0,在這種植情況下,因為對地電壓不為0。所以對相線的電壓也不會為220V,所以有時它會影響你的家用電器的使用壽命,因為電壓不是正常電壓,所以它會讓你多拿不少的電費,也會在總電源線的進戶處產生大量的電損,是有萬害而無一利的,所以你要請當地的主管電工修一下,另外你的開關線路也要修一下,雖然燈光只是一閃一閃的,但也會讓你的電子式電表走動,同時也會減少燈泡的使用壽命。

主站蜘蛛池模板: 美国黄色一级毛片| 欧美最新一区二区三区四区| 国产精品高清视亚洲精品| 亚洲国产综合专区在线播一一| 久久精品国产自在一线| 在线亚洲精品自拍| 欧美一级亚洲一级| 国产在线精品观看一区| 高清在线精品一区二区| 成人短视频在线观看| 久久久这里只有精品加勒比| 亚洲大尺度在线| 综合国产| chinese国产在线视频| 无码精品一区二区三区免费视频| 亚洲一成人毛片| 达达兔欧美午夜国产亚洲| 免费黄色一级片| 欧美全免费aaaaaa特黄在线| 国产成人免费全部网站| 国产操视频| 狠狠色婷婷综合天天久久丁香| 2020国产成人免费视频| 成人午夜影院在线观看| 国产限制路线1线路2线路3| 久久久美女| 玖玖在线国产精品| 欧美精品v国产精品v| 天天综合天天色| 亚洲精品a| 亚洲精品久久久久影| 夜色爽| 中文国产成人精品久久无广告| pans国产大尺度私密拍摄视频| 一级色视频| 一本久久精品一区二区| 一级毛片完整免费版| 一级毛片中国| 一本久道久久综合| www.日韩在线| 91精品国产亚洲爽啪在线观看 |