在論壇看到過類似這個問題,回答的人不多.
兩個不能功率不同品牌的24V直流電源能否并聯來擴大使用容量不?
最好能傳個圖,眼見為實.求指教!

yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 20:49
這個真不會,感覺這樣做,沒有什么意義,不過讓我想起了,另一個問題?
電力變壓器能否并網
我有兩臺10KV電力變壓器,一個1600KVA,一個1250KVA,想把變壓器二次并網有什么技術要求,電力部門能否給與幫助?
       2008-9-10 11:10 最佳答案 1、接線組別相同。
2、變比差值不超過±0.5%。
3、短路電壓值不超過±10%。
4、兩臺變壓器容量比不超過3:1。

原因:
1、接線組別不同在并列變壓器的二次繞組中會出現電壓差,在變壓器的二次側內部產生循環電流。
2、變壓器比不同,二次電壓不等,在二次繞組中也會產生環流,并占據變壓器的容量,增加變壓器的損耗。
3、變壓器短路電壓與變壓器的負荷分配成反比。
4、容量不同的變壓器短路電壓不同,負荷分配不平衡,運行不經濟。

主站蜘蛛池模板: 精品亚洲大全| 激情爱爱网| 91丝瓜视频最新版| 国产精品video| 求免费黄色网址| 久久精品国产免费观看99| 夜色成人免费观看| 免费视频精品| 偷拍清纯高清视频在线| 国产三级不卡| 毛片一区二区三区| 7788成年网站免费观看| 久久亚洲网| 黄色片视频在线播放| 欧美三级观看| 天海翼一区| 欧美性综合| 黄色一级片录像| 色狠狠婷婷97| 一级日本特黄毛片视频| 欧美精品在线观看| 黄色网址在线免费观看| 免费黄色国产视频| 九九成人| 国产在线综合网| 国产一级免费片| 久久国产精品男女热播| 欧洲男女啪啪免费观看| 黄色一级大片| 亚洲精品视频免费看| 夜夜综合| 黄色1级片| 亚洲涩色| 香蕉福利久久福利久久香蕉| 精品福利国产| 成人女人a毛片在线看| 亚洲视频综合| 美国一级特a黄| 中文字幕一区视频| 综合色图片| 精品国产一区二区三区不卡|