在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 在线播放一区| 久久久久久久久免费视频| 一级一级女人18毛片| 亚洲成人黄色网| 免费观看wwwwwww| 国产区精品| 国产精品拍自在线观看| 精品在线第一页| 国产美女亚洲精品久久久综合| 欧美一区二区高清| 亚洲精品国产成人99久久| 99精品国产一区二区三区| 五月天婷婷激情网| 手机在线日韩高清理论片| 成人黄色小视频| 免费视频二区| 欧美极品福利视频在线播放| 国产免费看网站v片不遮挡| 美女在线不卡| 最新国产网站| 91探花视频在线观看| 国产高清亚洲| 国产欧美日韩精品专区| 久久9966精品国产免费| 欧美成人午夜| 青青草国产精品欧美成人| 亚洲va欧美va国产| 亚洲欧美日韩国产| 一区二区三区网站| 1024国产基地永久免费| 99自拍视频在线观看| 一级录像片| 三级理论中文字幕在线播放| 五月天色丁香| 尤物在线免费视频| 日本一级在线| 日本韩国一级| 日本久久久久亚洲中字幕| 日韩一级片视频| 日本国产最新一区二区三区| 日韩免费播放|