我公司的污水儲池用FLOWLINE超聲液位儀檢測水位,水滿后水泵開啟排水,下限后停止。通常液位計連接到二次儀表,二次儀表報警輸出控制水泵;或者液位計直接連接到PLC模擬量輸入模塊,然后根據程序,輸出數字量控制開通水泵的繼電器。問題是我們的配電柜中既有顯示液位的二次儀表也是FLOWLINE的,又有PLC模擬量輸入的。水泵的開啟是由PLC實際控制的,儀表又能顯示變化的液位。請問:這種控制方式。在二次儀表也就是配電柜的儀表,液位計、儀表、PLC 是如何連接的???是液位計將模擬量輸入儀表,然后儀表變送輸出一個模擬量給PLC 輸入呢???為什么一個簡單的控制搞得這么麻煩呢???
ljh6609
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 275 點
下載積分: 689 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2021-01-19
查看ljh6609的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 15:27
這個容易,4-20ma信號的串聯接線,1-5v信號的用并聯接線。
樓主留言:
熱心助人

主站蜘蛛池模板: 国产一区自拍视频| 久久久99精品免费观看| 久久精品99成人中文字幕880| 91免费国产精品| 欧美精品国产一区二区三区| jpnesxxx日本| 国产狂喷白浆在线观看视频| 男女全黄做爰视频免费看| 日韩不卡一级毛片免费| 亚洲色综合图区p| 久久97久久99久久综合| 综合欧美一区二区三区| 欧美性性性性性色大片免费的| 亚洲精品一区二区三区r| 一级一级女人18毛片| 欧美日韩精品一区二区| 黄色网址日本| 色综合视频一区二区三区| 小明成人永久免费观看视频 | 国产一二三四五路线| 狠狠操影院| 成人一区视频| 1024手机在线| 成人a免费视频播放| 欧美一级做| 一级毛片美国aaj毛片| 狠狠干影视| 欧美激情在线精品三区| 五月婷婷久久综合| 九九久久久久午夜精选| 国产乱人伦精品一区二区| 中文字幕一级片| 欧美综合偷拍在线另类卡通小说| 黄色片在线免费播放| 亚洲黄色免费观看| 亚洲国产成人私人影院| 黄网址在线观看| 亚洲一区二区三区久久| 欧美日韩视频精品一区二区| 国产精品欧美日韩精品| 日本三人交69oo×xx|