樓主  發表于: 2012-02-11 20:18
現有一功率大約110千瓦的設備,打算使用95平方的3+2的5芯電纜,通過電工手冊查找,手冊上只有95平方的三芯或四芯的載流量,象3+2或3+1的電纜,是按三芯還是四芯算?我又在網上搜了一下怎樣選擇電纜載流量,結果網上介紹的亂七八糟,希望有好方法的老師,能透露一下!另外還有個問題,就是像選擇3+2或3+1這樣的電纜,3芯主電纜已確定規格,另外的1芯或2芯的規格又如何知道?請賜教!謝謝謝!
wzwto
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 218 點
下載積分: 569 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2021-02-15
查看wzwto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-12 13:04
低壓電纜 分好幾種的  YJV    和 VV  同樣的大小是不一樣的截流量的

還要考慮當地環境溫度  

電纜溝還是 暗裝  補償系數等等

線路長 還得考慮壓降

3+1  或3+2  要看在那個低壓系統是 TN-S 還是TN-C    

電纜與開關的效驗  

具體請參考 《工業與民用配電設計手冊》   第三版   考注冊電氣工程師的指定工具書


  

主站蜘蛛池模板: 在线观看国产高清免费不卡黄| 久久久www免费人成看片| 丁香五婷婷| 国内精品久久久久香蕉| 亚洲 欧美 日韩在线一区| 亚洲综合日韩精品欧美综合区 | 国产免费午夜a无码v视频| 国产超清在线观看| 东京一区二区三区高清视频| 亚洲色图欧美在线| 精品欧美激情在线看| 成人娱乐网站| 亚洲 欧美 手机 在线观看| 黄色特级毛片| 中国黄色片网站| 日韩免费无砖专区2020狼| 亚洲欧美啪啪| 黄色小视频免费在线观看| 亚洲欧美日韩闷骚影院| 综合第一页| 初女破苞国语在线观看免费| 免费看毛片的软件| 影音先锋男人在线资源| 黄色免费在线网址| 中文字幕一区精品| 国产亚洲欧美日韩综合另类| 欧美一级毛片免费观看软件| 777视频网| 黄a毛片| 久久精品道一区二区三区| 国产麻豆91网在线看| 成人国产视频在线观看| 日韩欧美在线观看综合网另类| 国产综合视频在线观看一区| 久久久精品久久久久三级| 丁香婷婷久久| 牛牛a级毛片在线播放| 国产在线观看不卡| 成人亚洲国产| 九九热线精品视频6一| 免费大片黄国产在线观看|