請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 141774 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-07-12
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 19:00
1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)

主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩免费| 国产主播一区二区三区| 国产资源在线视频| 亚洲精品国产乱码在线播| 久久久一区二区三区| 亚洲国产视频网| 男女动态视频在线观看| 国产成人精品日本亚洲麻豆| 激情视频一区| 国产亚洲福利| 看片视频在线观看| 天天影视色香欲综合网网站麻豆| 一本大道香蕉中文日本不卡高清二区| 中文字幕一级毛片视频| 成人自拍小视频| 免费国产一区二区三区| 国产一区二区视频在线播放| 国产精品高清一区二区| 麻豆成人在线| vr专区日韩精品中文字幕| 国产亚洲精品久久久999小说| 欧美成人国产一区二区 | 国内精品视频在线播放一区| 国产精品第八页| 爱爱小视频免费体验区在线观看| 99精品一区二区三区| 国产欧美另类久久久品| 中文字幕久久网| 国产精品资源在线播放| 久久久综合久久| 欧美精品亚洲网站| 奇米网狠狠| 色天天天天综合男人的天堂| 亚洲精品区在线播放一区二区 | 亚洲综合欧美| 1024视频在线| 91久久精品青青草原伊人| chinese国产一区二区| 一级一级一级毛片| xxx国产精品视频| 99热视|