樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 17:03
建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
樓主留言:
壓力傳感器在總出水管上。

主站蜘蛛池模板: 国产片一级特黄aa的大片 | 成年轻人在线看片 | 国产精品久久久视频 | 国产亚洲精品久久久极品美女 | 亚洲欧美精品成人久久91 | 国产精品成人第一区 | 色婷婷综合网 | 男女晚上激烈的拍拍拍免费看 | 特级深夜a级毛片免费观看 特极毛片 | 国产成人一区二区三区在线播放 | 毛片特级 | 一级做a爱片特黄在线观看 一级做a爱片特黄在线观看免费看 | 免费国产好深啊好涨好硬视频 | 在线观看日韩www视频免费 | 麻豆传媒网站入口直接进入免费版 | 1024亚洲天堂 | 99久久精品国产一区二区 | 毛片免费视频 | 成人在线视频国产 | 亚洲精品视频免费看 | 黄色一及 | 黄色一级视频欧美 | 久久男人 | 在线永久免费观看的毛片 | 欧美日韩一区二区三区在线播放 | 久久久亚洲欧洲国产 | 久久精品六 | 小明免费| 国产一区二区精品久久 | 久久婷婷是五月综合色狠狠 | 中国黄色免费网站 | 黄视频在线观看免费 | 色一伦一情一区二区三区 | 毛片免费观看日本中文 | 国内精品久久久久久久aa护士 | 日本久久草 | 精新精新国产自在现拍欣赏网 | 亚洲第一页综合 | 日韩激情视频在线 | 亚洲天天做日日做天天看2018 | 久草视频在线首页 |