請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 23:06
作檢測延時,就是系統壓力上升到上限值一定時間后如果還是高,就停止備用泵。下限檢測也一樣。這樣就給了PID控制的泵有足夠的時間來調整。另一方面可以像樓上說的 再調整下PID參數,不過以我的經驗看 效果并不理想,因為你多開一個泵 它的瞬時壓力是很大的,需要一定的時間來調整。另一方面,就是樓上說的把壓力傳感器 裝在靠近供水末端,這樣的話 瞬時啟動或停止的沖擊壓力就不會那么快被檢測到。這類系統我建議還是用大的變頻器,就一個泵調節來做PID控制(不要附屬泵之類的),就不會存在類似的問題。
樓主留言:
謝謝您的建議。

現在是用一個大泵(160kw,變頻器調節)做主供水,壓力不夠時依次啟動工頻備用泵(110kw)。PLC也有1分鐘延時。但是PID表調節變頻器始終跟不上,系統很快就過壓關泵了。根據您的經驗,不知道重新整定PID參數能不能避免這個問題。(由于系統不能停,所以一直沒重新整定PID)。

主站蜘蛛池模板: 成人精品视频在线观看| 日本高清视频www夜色资源| 亚洲国产精品看片在线观看| 成年女人免费看片| 国产各种盗摄视频| 国产亚洲情侣一区二区无| 一本高清在线视频| 免费国产不卡午夜福在线观看| jizzjizzjizz亚洲护士| 亚洲欧美久久一区二区| 四虎永久免费鲁大师| 国产乱辈通伦影片在线播放| 韩国免费高清一级毛片性色| 天干天干夜天干天天爽| 日本二本三本二区| 欧美一级看片a免费观看 | 手机看片日韩国产一区二区| fc2成年免费共享视频网站| 成人18免费网| 国产精品久久久久久久小唯西川| 久久精品国产这里是免费| aaaaaaa一级毛片| 亚洲无线码一区二区三区在线观看| 国产成人一级片| 91亚洲国产| 欧美日韩另类国产| 一级毛片儿| 老妇毛片久久久久久久久| 在线黄| 免费大黄网站在线看| 国产精品1024在线观看免费看| 国产精品玖玖玖在线观看| 91成人国产| 中文字幕亚洲图片| 欧美wwww| 欧美一级毛片激情| 欧美经典成人在观看线视频| 啪啪免费看视频| 国产一二三区在线| 精品在线不卡| 香蕉99|